в отрыве от того, как устроена проводка в доме и квартире, рассуждать конкретно не совсем правильно.
Если взять среднестатистический дом постройки 60-70годов, то, как правило, отсутствует PE и автоматы имеют только тепловой расщепитель. В этом случае я бы в аквариумном щитке поставил:
-УЗМ-51М с целью защиты от пере- недонапряжений
-разбил оборудование в акве по степени критичности на группы. На каждую группу современный автомат+узо на 10 или 30мА в зависимости от степени "близости" оборудования к воде.
-абсолютно критичное оборудование (внешник и т.п.) должно питаться от бесперебойника. Да, "синусный" бесперебойник дорог, но если у вас гидробионтов на сто тыщ миллионов, можно и разориться.
В современном доме (=новостройке), PE и УЗО 30мА, как правило, уже стоят. Естественно, что одно УЗО на квартиру - тоже не дело, под акву либо отдельное УЗО, либо на комнату, где аква стоит. Я бы поставил УЗМ-51М в общеквартирный щит, а критичное оборудование через бесперебойник. Больше ничего делать бы не стал, ибо затраченные деньги надежность системы не повысят ни на грамм.