Цитата:
Сообщение от komrad.gorba4ew Посмотреть сообщение
поставить с характеристикой В
Я не уверен, что если ток КЗ будет, скажем, 6 Iн, то не выбьет и автомат с хар-кой С, стоящий до В.

Цитата:
Сообщение от komrad.gorba4ew Посмотреть сообщение
И аквариум конечно лучше заземлить как и сам щиток отдельным проводом.
Было бы куда заземлять в старых домах...

Цитата:
Сообщение от komrad.gorba4ew Посмотреть сообщение
Это уже в случаи аварии и об этом должна сигнализировать контольная лампа или сигнализация.По этому лучше в этот момент в воду не лезть,а устранить сначала причину аварии.
Это все допущения, способные привести к беде (лампа может перегореть; она должна стоять на виду и светить ярко; все (включая детей и стариков) д.б. проинструктированы и т.д. и т.п.)