840 кг + 60 кг (тумба) = 900 кг
если вся эта масса будет располагаться на площади 1,6*0,6м, то нагрузка составит 937,5 кг/м2
если самп вынесете отдельно, то площадь составит 1,28м2, а нагрузка 703 кг/м2
Некоторые справочники предлагают рассчитывать предельно допустимую точечную нагрузку по следующей формуле: 800 кг/кв.м × 2 = 1600 кг То есть на одну точку можно навесить или поставить 1600 кг. Однако более разумным будет подсчет точечной нагрузки в соответствии с коэффициентом надежности
Для жилых помещений он обычно равен 1-1,2. Исходя из этого, получаем: 800 кг/кв.м × 1,2 = 960 кг Такой расчет более безопасен, если речь идет о длительной нагрузке на одну точку. Однако следует помнить, что точечную нагрузку лучше располагать ближе к несущим стенам, возле которых армирование плиты усилено.
|