Цитата:
Сообщение от Georgich
голословно.
|
В глаза бросилось 2 момента:
-что автоматы не обеспечивают селективность при срабатывании электромагнитного расщепителя. Надеяться на то, что в цепочке автоматов 40А-25А-10А при перегорании лампочки выбьет только 10А - наивно. Соответственно, все эти развесистые схемы с кучей автоматов - выброшеные деньги.
-если взять схему block1, то становятся возможны ситуации, когда оборудование аквы не защищено УЗО. Боролись за безопасность, которую взяли и отключили.
Даже с т.з. "банальной эрудиции", вам не страшно в автоматическом режиме (и без присмотра!) включать приборы, которые только что стали причиной срабатывания устройств защиты? Может, там в результате КЗ какой "мостик" образовался, который не даст тока КЗ для отключения автоматически включенного автомата, но будет выделять достаточно тепла для возникновения пожара?