Цитата:
Сообщение от komrad.gorba4ew
Я только пытаюсь в никнуть в суть этого вопроса и если не ошибаюсь.Это вроде называется зануление.Используется в домах где двухпроводная сеть.При некоторых обстоятильствах можно получить две фазы.По этому так делать нельзя.Лучше вообще без заземления.
|
Если в двух словах и попроще то в домах старой постройки по подъезду идет четыре провода: три фазы (L) и ноль (N), фазы семерично разбросаны по квартирам никакой земли, защитной шины (PEN) там нет, поэтому лучше ничего не мудрить и не подключаться к рабочей нейтрали (N) как к защитной, к примеру при обрыве общедомовой нейтрали получите потенциал на электроприборах плохо совместимый с жизнью, совет один - переехать в новостройку)))
Цитата:
Сообщение от komrad.gorba4ew
По этому УЗО нужно ставить только вместе с автоматом.Диф автомат как раз и объединяет эти два устройства в одно.Поправте,если я не прав.
|
Совершенно правильно
Цитата:
Сообщение от komrad.gorba4ew
УЗО при отсутствии заземления может работать не коректно,но даже без заземления все равно должно сработать
|
При этом вы на какое-то время становитесь проводником, весь вопрос в правильно выбранном номинале тока утечки и времени срабатывания УЗО, если мы говорим о металлических частях электроприборов, которые могут оказаться под напряжением, то они всё таки должны быть подключены к защитному проводнику (PE)