Цитата:
Сообщение от komrad.gorba4ew
У меня же вся банка была запитана через общие автоматы в щитке квартиры.и при коротком замыкании в китайском тройнике автоматы не выбило и квартира не обесточилась.Автоматы в квартире на 25А смогли переварить КЗ.Тройник в итоге загорелся.что и привело к пожару.
|
Вариантов 3:
1. это было не КЗ
2. домовая сеть ("провода" до ваших автоматов) не способна выдать ток, необходимый для срабатывания электромагнитного расщепителя в ваших автоматах при КЗ. Как вариант, характеристика автоматов неправильно выбрана.
3. Раньше ставили "автоматы", которые не срабатывали от КЗ, а только от "перегрева", вызванного длительной нагрузкой, превышающей номинал автомата. Они и сейчас много где стоят.