Вариантов 3:
1. это было не КЗ
2. домовая сеть ("провода" до ваших автоматов) не способна выдать ток, необходимый для срабатывания электромагнитного расщепителя в ваших автоматах при КЗ. Как вариант, характеристика автоматов неправильно выбрана.
3. Раньше ставили "автоматы", которые не срабатывали от КЗ, а только от "перегрева", вызванного длительной нагрузкой, превышающей номинал автомата. Они и сейчас много где стоят.
|
Про КЗ мне пожарные сказали,но они могли напутать,особо и не разбирались.
Автоматы вроде свежие,уж не знаю на сколько качественные
Вот такие:
https://www.electro-mpo.ru/catalog/a...63_11205_c25a/
Провода у меня до розеток 2,5 кв.мм
Почему ставят на квартиры с характеристикой C ?Вроде как B должны быстрее отрубаться.На аквариум рекомендуют именно с характеристикой автомат B.