Старый 08.12.2016, 23:21   #1
Georgich  =Сергей=
Местный
 
Аватар для Georgich
 
Регистрация: 09.03.2011
Адрес: БАЛАХНА
Сообщений: 1,024
Сказал(а) спасибо: 117
Поблагодарили 273 раз(а) в 179 сообщениях
Загрузки: 0
Закачек: 0
По умолчанию Электрическая тема


Создаю как мне кажется актуальную тему,потому что мало кто об этом задумывается всерьез.Суть-безопасность нас и наших близких.Все аквариумное оборудование это опасное для жизни 220,от сюда вопрос не стоит ли поставить отдельное на аква комплекс узо или диф автомат?
__________________
400л Америка

Последний раз редактировалось Georgich; 09.12.2016 в 23:09.
Georgich вне форума   Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
anostomus (10.12.2016)

AQANN.RU ВКОНТАКТЕ
AQANN в ВК

Старый 08.12.2016, 23:34   #2
Вадиm  =Вадим=
МОДЕРАТОР ФОРУМА
 
Аватар для Вадиm
 
Регистрация: 14.11.2010
Адрес: Нижний Новгород, Автозавод, Веденяпина
Возраст: 48
Сообщений: 4,535
Сказал(а) спасибо: 708
Поблагодарили 1,140 раз(а) в 731 сообщениях
Загрузки: 4
Закачек: 5
По умолчанию

Почему в разделе "купли-продажи"? Что то продаётся?
__________________
76л. Сомы L-184 (анциструс).
78л. Сомы L-333 (гипанциструс) селекционная форма (Германия).
78л. Сомы L-028, L-399 (гипанциструсы).
84л. Сомы L-201 (гипанциструс).
72л. Сомы L-340 (гипанциструс).
56л. Сомы L-134 (пеколтия).
40л. Сомы малек.
210л. Сомы L-181 (анциструс), L-397 (панаколус), суперрэд вуаль (анциструс).
Вадиm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2016, 09:12   #3
ВОТиЯ  =Олег=
Местный
 
Аватар для ВОТиЯ
 
Регистрация: 31.01.2013
Адрес: Нижний новгород
Сообщений: 115
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили 8 раз(а) в 6 сообщениях
Загрузки: 0
Закачек: 0
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Georgich Посмотреть сообщение
Создаю как мне кажется актуальную тему,потому как мне кажется мало кто об этом задумывается.Суть-безопасность нас и наших близких.Все аквариумное оборудование это опасное для жизни 220,от сюда вопрос не стоит ли поставить отдельное на аква комплекс узо или диф автомат?
Если на щетке защиты нет, то надо ! Если просто продублировать то пожалуйста ! Воля ваше(тогда всё же просто узо на розеточную группу аквы).Но бывает такой гемор из за малюсенькой утечки будет отрубать узо.
Заземлите все и все!
ВОТиЯ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2016, 11:07   #4
Slava  =Вячеслав=
Местный
 
Аватар для Slava
 
Регистрация: 28.02.2012
Адрес: Н.Новгород, Сормово
Возраст: 47
Сообщений: 1,093
Сказал(а) спасибо: 149
Поблагодарили 191 раз(а) в 121 сообщениях
Загрузки: 1
Закачек: 0
По умолчанию

Соглашусь с Олегом. В щитке по хорошему на все розетки должно стоять УЗО на 30мА (или дифавтомат). Ставить отдельное УЗО на аквариумное оборудование нет никакого смысла.
P.s. у меня в доме даже заземления в розетках нет... ((
Slava вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2016, 12:46   #5
Georgich  =Сергей=
Местный
 
Аватар для Georgich
 
Регистрация: 09.03.2011
Адрес: БАЛАХНА
Сообщений: 1,024
Сказал(а) спасибо: 117
Поблагодарили 273 раз(а) в 179 сообщениях
Загрузки: 0
Закачек: 0
По умолчанию

В том и дело,что в щитке ни чего нет.
__________________
400л Америка
Georgich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2016, 16:31   #6
Slava  =Вячеслав=
Местный
 
Аватар для Slava
 
Регистрация: 28.02.2012
Адрес: Н.Новгород, Сормово
Возраст: 47
Сообщений: 1,093
Сказал(а) спасибо: 149
Поблагодарили 191 раз(а) в 121 сообщениях
Загрузки: 1
Закачек: 0
По умолчанию

Цитата:
В том и дело,что в щитке ни чего нет.
Тогда проще заменить автоматический выключатель, который запитывает розеточную группу, на дифференциальный автомат.
http://el.ru/catalogue/protection-de...page=20&order=
Slava вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2016, 16:47   #7
yury1959  =Юрий=
Местный
 
Аватар для yury1959
 
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Карла Маркса
Сообщений: 2,213
Сказал(а) спасибо: 224
Поблагодарили 306 раз(а) в 270 сообщениях
Загрузки: 0
Закачек: 0
Отправить сообщение для yury1959 с помощью Skype™
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Slava Посмотреть сообщение
Тогда проще заменить автоматический выключатель, который запитывает розеточную группу, на дифференциальный автомат.
В этом случае, вероятность срабатывания увеличивается из- за приборов не относящихся к аквариумному хозяйству. Лучше для аквы сделать отдельную ветку. Однажды, я положил пол хозяйства из-за срабатывания автомата от перегоревшей лампы накаливания )))

Последний раз редактировалось yury1959; 09.12.2016 в 20:07.
yury1959 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2016, 18:21   #8
ВОТиЯ  =Олег=
Местный
 
Аватар для ВОТиЯ
 
Регистрация: 31.01.2013
Адрес: Нижний новгород
Сообщений: 115
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили 8 раз(а) в 6 сообщениях
Загрузки: 0
Закачек: 0
По умолчанию

УЗО и все!!!! ДИф универсален а узо унифицировано (и не желеть денег). "УЗО Schneider Electric Домовой ВД63 2P 16А 10мА(30 мА) "не ниже классом!!!!
ВОТиЯ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2016, 18:23   #9
ВОТиЯ  =Олег=
Местный
 
Аватар для ВОТиЯ
 
Регистрация: 31.01.2013
Адрес: Нижний новгород
Сообщений: 115
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили 8 раз(а) в 6 сообщениях
Загрузки: 0
Закачек: 0
По умолчанию

узо поставь прямо в тумбе!
ВОТиЯ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2016, 17:23   #10
komrad.gorba4ew  =виктор=
Местный
 
Регистрация: 12.09.2010
Адрес: нижний новгород Приокский район,Мыза.
Возраст: 43
Сообщений: 419
Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили 82 раз(а) в 47 сообщениях
Загрузки: 0
Закачек: 0
По умолчанию

В морских аквариумах эта тема обсуждается гораздо чаще.там и оборудования в разы больше и электропроводимость воды выше.
Вот изучайте: https://reefcentral.ru/articles/0/1934/

От себя добавлю.что узо лучше отдельное на аквариум.Хорошей фирмы 10мА конечно безопаснее и сработает быстрее,но велик риск ложных срабатываний.Себе поставил на 30мА.
Также поставил в своем аквариумном щитке очень полезную штуку: УЗМ(устройство защиты от перенапряжения).Не редко в эл.сети наших домов напряжение скачет и это устройство просто поможет сохранить дорогостоящее оборудование.
И еще,что касается безопасности,то по мере возможности в наше время лучше использовать оборудование DC (низковольтное) 12-24в.Благо его сейчас все больше и больше на рынке появляется.
komrad.gorba4ew вне форума   Ответить с цитированием
2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
anostomus (10.12.2016), Georgich (10.12.2016)
Старый 10.12.2016, 18:41   #11
ВОТиЯ  =Олег=
Местный
 
Аватар для ВОТиЯ
 
Регистрация: 31.01.2013
Адрес: Нижний новгород
Сообщений: 115
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили 8 раз(а) в 6 сообщениях
Загрузки: 0
Закачек: 0
По умолчанию

++++ только УЗМ не в аквариумный а в квартирный!!!!
ВОТиЯ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2016, 18:46   #12
ВОТиЯ  =Олег=
Местный
 
Аватар для ВОТиЯ
 
Регистрация: 31.01.2013
Адрес: Нижний новгород
Сообщений: 115
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили 8 раз(а) в 6 сообщениях
Загрузки: 0
Закачек: 0
Радость

Не включай автомат (рубильник, УЗО, пакетный выключатель), не тобой отключенный, ибо возлюбить должен ты ближнего своего, сей автомат отключившего. И в Писании сказано: "Не убий!".

И проверяй всегда, не ленясь, отсутствие напряжения, исправный индикатор применяя, ибо неисповедимы пути Господни.

И отключив питание в распределительном устройстве, закрой его и вывеси плакат предупреждающий, дабы ближнего своего во искушение не ввести.

И используй при работе инструмент исправный, с ручками изолированными и упорами, ибо смотри пункт 2.

И проводи работы в распределительном устройстве с напарником, ибо человек человеку - друг и спасен ты будешь.

Во имя Кирхгофа и Ома. Аминь
ВОТиЯ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2016, 19:28   #13
yury1959  =Юрий=
Местный
 
Аватар для yury1959
 
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Карла Маркса
Сообщений: 2,213
Сказал(а) спасибо: 224
Поблагодарили 306 раз(а) в 270 сообщениях
Загрузки: 0
Закачек: 0
Отправить сообщение для yury1959 с помощью Skype™
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от komrad.gorba4ew Посмотреть сообщение
И еще,что касается безопасности,то по мере возможности в наше время лучше использовать оборудование DC (низковольтное) 12-24в.Благо его сейчас все больше и больше на рынке появляется.
Исходя из выше изложенного, применяю , где возможно Аэрлифтные фильтры и внешники. Можно не боясь полоскаться в акве. А с помпами на 220 В - глаз, да глаз. Провода дубеют , а вернее изоляция и может переломиться.Последствия очевидны.
yury1959 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2016, 19:52   #14
ВОТиЯ  =Олег=
Местный
 
Аватар для ВОТиЯ
 
Регистрация: 31.01.2013
Адрес: Нижний новгород
Сообщений: 115
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили 8 раз(а) в 6 сообщениях
Загрузки: 0
Закачек: 0
По умолчанию

ВОТиЯ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2016, 20:07   #15
Georgich  =Сергей=
Местный
 
Аватар для Georgich
 
Регистрация: 09.03.2011
Адрес: БАЛАХНА
Сообщений: 1,024
Сказал(а) спасибо: 117
Поблагодарили 273 раз(а) в 179 сообщениях
Загрузки: 0
Закачек: 0
По умолчанию

Спасибо Виктор за интересную ссылочку.
__________________
400л Америка
Georgich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2016, 21:13   #16
anostomus  =Георгий, русский=
Местный
 
Регистрация: 13.12.2010
Адрес: Нижний Новгород, Щербинки-1
Сообщений: 319
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 40 раз(а) в 37 сообщениях
Загрузки: 0
Закачек: 0
По умолчанию

Электрик произвел «зануление» металлической аквариумной стойки, но, тем не менее, появляется пощипывание при касании воды ссадины на руке, при одновременном соприкосновении руки со стойкой. Вроде этого не должно происходить?
anostomus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2016, 22:00   #17
Boom  =Илья=
Местный
 
Регистрация: 27.01.2015
Адрес: НН
Сообщений: 1,048
Сказал(а) спасибо: 129
Поблагодарили 128 раз(а) в 112 сообщениях
Загрузки: 0
Закачек: 0
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Georgich Посмотреть сообщение
Спасибо Виктор за интересную ссылочку.
там прям полет мысли... Местами очень не безопасный.
Boom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2016, 22:03   #18
Boom  =Илья=
Местный
 
Регистрация: 27.01.2015
Адрес: НН
Сообщений: 1,048
Сказал(а) спасибо: 129
Поблагодарили 128 раз(а) в 112 сообщениях
Загрузки: 0
Закачек: 0
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от anostomus Посмотреть сообщение
Электрик произвел «зануление» металлической аквариумной стойки,
металлического каркаса? Или что имеется в виду?

Зануление - на "0" в розетке? Небезопасный вариант.

Цитата:
Сообщение от anostomus Посмотреть сообщение
но, тем не менее, появляется пощипывание при касании воды ссадины на руке, при одновременном соприкосновении руки со стойкой. Вроде этого не должно происходить?
Естественно не должно. Видимо, в воде потенциал, вот и щиплет.
Boom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2016, 09:48   #19
Georgich  =Сергей=
Местный
 
Аватар для Georgich
 
Регистрация: 09.03.2011
Адрес: БАЛАХНА
Сообщений: 1,024
Сказал(а) спасибо: 117
Поблагодарили 273 раз(а) в 179 сообщениях
Загрузки: 0
Закачек: 0
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Boom Посмотреть сообщение
там прям полет мысли... Местами очень не безопасный.
голословно.
__________________
400л Америка
Georgich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2016, 10:25   #20
Boom  =Илья=
Местный
 
Регистрация: 27.01.2015
Адрес: НН
Сообщений: 1,048
Сказал(а) спасибо: 129
Поблагодарили 128 раз(а) в 112 сообщениях
Загрузки: 0
Закачек: 0
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Georgich Посмотреть сообщение
голословно.
В глаза бросилось 2 момента:

-что автоматы не обеспечивают селективность при срабатывании электромагнитного расщепителя. Надеяться на то, что в цепочке автоматов 40А-25А-10А при перегорании лампочки выбьет только 10А - наивно. Соответственно, все эти развесистые схемы с кучей автоматов - выброшеные деньги.
-если взять схему block1, то становятся возможны ситуации, когда оборудование аквы не защищено УЗО. Боролись за безопасность, которую взяли и отключили.

Даже с т.з. "банальной эрудиции", вам не страшно в автоматическом режиме (и без присмотра!) включать приборы, которые только что стали причиной срабатывания устройств защиты? Может, там в результате КЗ какой "мостик" образовался, который не даст тока КЗ для отключения автоматически включенного автомата, но будет выделять достаточно тепла для возникновения пожара?

Последний раз редактировалось Boom; 11.12.2016 в 11:34.
Boom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2016, 11:55   #21
Georgich  =Сергей=
Местный
 
Аватар для Georgich
 
Регистрация: 09.03.2011
Адрес: БАЛАХНА
Сообщений: 1,024
Сказал(а) спасибо: 117
Поблагодарили 273 раз(а) в 179 сообщениях
Загрузки: 0
Закачек: 0
По умолчанию

А теперь пожалуйста ваш вариант защиты Илья.
__________________
400л Америка
Georgich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2016, 12:22   #22
komrad.gorba4ew  =виктор=
Местный
 
Регистрация: 12.09.2010
Адрес: нижний новгород Приокский район,Мыза.
Возраст: 43
Сообщений: 419
Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили 82 раз(а) в 47 сообщениях
Загрузки: 0
Закачек: 0
По умолчанию

Статья была приведена чисто как ознакомительный материал и ни в коем случаи как руководство к действию.К тому же техника не стоит на месте и сейчас можно сделать что то более подходящее для каждого конкретного пользователя.
Например я себе поставил вместо блока 2(автомат задержки включения)- УЗМ(устройство защиты от перенапряжения).Он мониторит как нижний,так и верхний порог напряжения.(задается пользователем)и в случаи чего просто отключит всю электрику.Включится сам после того как все параметры придут в норму.Стоит как ни странно дешевле и также включает в себя задержку включения.
Далее у меня стоит общий вводной автомат на 10А,потом УЗО на 30мА и далее несколько групп розеток.На каждую группу свой автомат 6А.В идеале эти мелкие автоматы,чтобы обеспечить лучшую селективность поставить с характеристикой В,но они в свободной продаже подчти не встречаются(только на заказ).И аквариум конечно лучше заземлить как и сам щиток отдельным проводом.
Цитата:
-если взять схему block1, то становятся возможны ситуации, когда оборудование аквы не защищено УЗО. Боролись за безопасность, которую взяли и отключили.
Это уже в случаи аварии и об этом должна сигнализировать контольная лампа или сигнализация.По этому лучше в этот момент в воду не лезть,а устранить сначала причину аварии.

Последний раз редактировалось komrad.gorba4ew; 11.12.2016 в 12:27.
komrad.gorba4ew вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2016, 12:38   #23
Georgich  =Сергей=
Местный
 
Аватар для Georgich
 
Регистрация: 09.03.2011
Адрес: БАЛАХНА
Сообщений: 1,024
Сказал(а) спасибо: 117
Поблагодарили 273 раз(а) в 179 сообщениях
Загрузки: 0
Закачек: 0
По умолчанию

Цитата:
УЗМ(устройство защиты от перенапряжения)
А можно узнать какой?У моего друга стоит такой https://www.toledonn.ru/catalog/rele...a-40a-azm-40a/
__________________
400л Америка
Georgich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2016, 12:46   #24
ВОТиЯ  =Олег=
Местный
 
Аватар для ВОТиЯ
 
Регистрация: 31.01.2013
Адрес: Нижний новгород
Сообщений: 115
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили 8 раз(а) в 6 сообщениях
Загрузки: 0
Закачек: 0
По умолчанию

узм ты можешь подстроить сам!
ВОТиЯ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2016, 13:49   #25
komrad.gorba4ew  =виктор=
Местный
 
Регистрация: 12.09.2010
Адрес: нижний новгород Приокский район,Мыза.
Возраст: 43
Сообщений: 419
Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили 82 раз(а) в 47 сообщениях
Загрузки: 0
Закачек: 0
По умолчанию

Цитата:
А можно узнать какой?
У меня вот такой стоит: http://el.ru/catalogue/control-systems/25/254
komrad.gorba4ew вне форума   Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
Georgich (11.12.2016)
Старый 11.12.2016, 14:39   #26
Boom  =Илья=
Местный
 
Регистрация: 27.01.2015
Адрес: НН
Сообщений: 1,048
Сказал(а) спасибо: 129
Поблагодарили 128 раз(а) в 112 сообщениях
Загрузки: 0
Закачек: 0
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от komrad.gorba4ew Посмотреть сообщение
поставить с характеристикой В
Я не уверен, что если ток КЗ будет, скажем, 6 Iн, то не выбьет и автомат с хар-кой С, стоящий до В.

Цитата:
Сообщение от komrad.gorba4ew Посмотреть сообщение
И аквариум конечно лучше заземлить как и сам щиток отдельным проводом.
Было бы куда заземлять в старых домах...

Цитата:
Сообщение от komrad.gorba4ew Посмотреть сообщение
Это уже в случаи аварии и об этом должна сигнализировать контольная лампа или сигнализация.По этому лучше в этот момент в воду не лезть,а устранить сначала причину аварии.
Это все допущения, способные привести к беде (лампа может перегореть; она должна стоять на виду и светить ярко; все (включая детей и стариков) д.б. проинструктированы и т.д. и т.п.)
Boom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2016, 15:00   #27
Boom  =Илья=
Местный
 
Регистрация: 27.01.2015
Адрес: НН
Сообщений: 1,048
Сказал(а) спасибо: 129
Поблагодарили 128 раз(а) в 112 сообщениях
Загрузки: 0
Закачек: 0
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Georgich Посмотреть сообщение
А теперь пожалуйста ваш вариант защиты Илья.
в отрыве от того, как устроена проводка в доме и квартире, рассуждать конкретно не совсем правильно.

Если взять среднестатистический дом постройки 60-70годов, то, как правило, отсутствует PE и автоматы имеют только тепловой расщепитель. В этом случае я бы в аквариумном щитке поставил:
-УЗМ-51М с целью защиты от пере- недонапряжений
-разбил оборудование в акве по степени критичности на группы. На каждую группу современный автомат+узо на 10 или 30мА в зависимости от степени "близости" оборудования к воде.
-абсолютно критичное оборудование (внешник и т.п.) должно питаться от бесперебойника. Да, "синусный" бесперебойник дорог, но если у вас гидробионтов на сто тыщ миллионов, можно и разориться.

В современном доме (=новостройке), PE и УЗО 30мА, как правило, уже стоят. Естественно, что одно УЗО на квартиру - тоже не дело, под акву либо отдельное УЗО, либо на комнату, где аква стоит. Я бы поставил УЗМ-51М в общеквартирный щит, а критичное оборудование через бесперебойник. Больше ничего делать бы не стал, ибо затраченные деньги надежность системы не повысят ни на грамм.

Последний раз редактировалось Boom; 11.12.2016 в 15:01.
Boom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2016, 15:12   #28
komrad.gorba4ew  =виктор=
Местный
 
Регистрация: 12.09.2010
Адрес: нижний новгород Приокский район,Мыза.
Возраст: 43
Сообщений: 419
Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили 82 раз(а) в 47 сообщениях
Загрузки: 0
Закачек: 0
По умолчанию

Илья!Ни кто и не оспаривает,то что вы говорите.Все это верно!Но судя по вашим постам,складывается мнение,что все это делать не нужно и это только трата денег.

Цитата:
Было бы куда заземлять в старых домах...
Даже при таком варианте как раз и стоит задуматься о безопасности.
По правильному УЗО должно работать с заземлением,но даже при отсутствии такового УЗО все равно сработает,что может спасти жизнь.Да чуть позже и может немного тряхнуть,но все же это лучше чем вообще ничего.

Цитата:
Я не уверен, что если ток КЗ будет, скажем, 6 Iн, то не выбьет и автомат с хар-кой С, стоящий до В.
Здесь я бы только посоветовал покупать хорошие и качественные автоматы.
тип B: свыше 3•In до 5•In включительно (где In — номинальный ток)
тип C: свыше 5•In до 10•In включительно
Тоесть Автомат "В" да еще и небольшого номинала скажем в 5А Стоящий непосредственно перед розеткой,должен сработать гораздо быстрее вводного общего автомата"С" да еще и большим наминалом скажем 10А.
И еще свой автомат на розетку или группу розеток просто удобно в использовании.Удобно отключать допустим на время ослуживания аквариума.
А все что может или не может произойти это уже из другой темы.Нужно делать как положено изначально.
Несколько лет назад случился у меня пожар и мой морской аквариум погиб в огне.А причиной пожара стал один дешевый китайский тройник.который не выдержал видимо нагрузки.Сейчас для нового аквариума все сделал иначе.И ни каких тройников и переносок.Всем советую!
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN9615.JPG
Просмотров: 0
Размер:	2.62 Мб
ID:	11950  

Последний раз редактировалось komrad.gorba4ew; 11.12.2016 в 17:19.
komrad.gorba4ew вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2016, 18:52   #29
Georgich  =Сергей=
Местный
 
Аватар для Georgich
 
Регистрация: 09.03.2011
Адрес: БАЛАХНА
Сообщений: 1,024
Сказал(а) спасибо: 117
Поблагодарили 273 раз(а) в 179 сообщениях
Загрузки: 0
Закачек: 0
По умолчанию

А если поставить бесперебойник типа этого https://www.ulmart.ru/goods/807930 ,тогда УЗМ не понадобится?

Виктор,а можно схему того что у вас получилось?
__________________
400л Америка

Последний раз редактировалось Georgich; 11.12.2016 в 18:54.
Georgich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2016, 19:02   #30
anostomus  =Георгий, русский=
Местный
 
Регистрация: 13.12.2010
Адрес: Нижний Новгород, Щербинки-1
Сообщений: 319
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 40 раз(а) в 37 сообщениях
Загрузки: 0
Закачек: 0
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Boom Посмотреть сообщение
металлического каркаса? Или что имеется в виду?
Так повелось, что аквариумной стойкой обычно называют стеллаж для размещения аквариумов.
Цитата:
Сообщение от Boom Посмотреть сообщение
Зануление - на "0" в розетке? Небезопасный вариант.
Зануление было сделано в электрощитовой административного здания.
Цитата:
Сообщение от Boom Посмотреть сообщение
Видимо, в воде потенциал, вот и щиплет.
На стойке несколько аквариумов и в каждом пощипывает. В каждом нагреватели "Акваэль" и в одном работает немецкая помпа "Шнель фильтр". Попробовать поочередное включение или отключение электрооборудования в сеть, чтобы определить от чего возник потенциал. А возможно недостаточная электроизоляция погруженных в воду проводов у нового оборудования?
anostomus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2016, 19:59   #31
komrad.gorba4ew  =виктор=
Местный
 
Регистрация: 12.09.2010
Адрес: нижний новгород Приокский район,Мыза.
Возраст: 43
Сообщений: 419
Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили 82 раз(а) в 47 сообщениях
Загрузки: 0
Закачек: 0
По умолчанию

Цитата:
А если поставить бесперебойник
Бесперебойник можно и нужно.Подключить к нему нужно только самые важные приборы.Которые обеспечат живучесть аквариума на время отключения электричества.Например свет можно не подключать.мощность нужно подобрать исходя из подключаемых приборов.Также хорошо будет к нему мощный аккумулятор,что бы все работало подольше.
стабилизатор напряжения лучше отдельно тогда в щиток на площадке.Так можно обезопасить всю квартиру и все эл. приборы.Тогда можно и без УЗМ обойтись.Тут вопрос уже в бюджете.Это уже на порядок дороже.

Цитата:
Виктор,а можно схему того что у вас получилось?
Конкретно как все подключить расписано в паспорте к каждому прибору.
А свой щиток я описывал в посте #22 или что то конкретно надо расписать.
просто я ни грамма ни электрик и схемы рисовать не силен.А на словах вроде все просто: все приборчики в разрыв фазы(вводной автомат у меня двухполюсной,разрывает фазу и 0),"0"-общий как и земля на все розетки.На щиток отдельно землю.
komrad.gorba4ew вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2016, 21:53   #32
Boom  =Илья=
Местный
 
Регистрация: 27.01.2015
Адрес: НН
Сообщений: 1,048
Сказал(а) спасибо: 129
Поблагодарили 128 раз(а) в 112 сообщениях
Загрузки: 0
Закачек: 0
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от komrad.gorba4ew Посмотреть сообщение
Но судя по вашим постам,складывается мнение,что все это делать не нужно и это только трата денег.
Виктор, почему "все"? Что-то, безусловно, сделать необходимо (в зависимости от устройства проводки в квартире), я лишь призываю не тратить бездумно деньги.

Цитата:
Сообщение от komrad.gorba4ew Посмотреть сообщение
По правильному УЗО должно работать с заземлением,но даже при отсутствии такового УЗО все равно сработает,что может спасти жизнь.
абсолютно!

Цитата:
Сообщение от komrad.gorba4ew Посмотреть сообщение
Тоесть Автомат "В" да еще и небольшого номинала скажем в 5А Стоящий непосредственно перед розеткой,должен сработать гораздо быстрее вводного общего автомата"С" да еще и большим наминалом скажем 10А.
Если посмотреть на время-токовые характеристики автоматов, можно заметить, что при больших токах, что у "B", что у "C" время срабатывания одинаково. Если сеть не в состоянии обеспечить большой ток КЗ, "B", естественно, предпочтительнее
Boom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2016, 22:07   #33
Boom  =Илья=
Местный
 
Регистрация: 27.01.2015
Адрес: НН
Сообщений: 1,048
Сказал(а) спасибо: 129
Поблагодарили 128 раз(а) в 112 сообщениях
Загрузки: 0
Закачек: 0
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от anostomus Посмотреть сообщение
Зануление было сделано в электрощитовой административного здания.
А точно зануление? Как сделано? Отдельный провод, который одним концом прикручен к стойке, а вторым куда?

Цитата:
Сообщение от anostomus Посмотреть сообщение
На стойке несколько аквариумов и в каждом пощипывает.
А индикаторная отвертка ничего "странного" не показывает?

Цитата:
Сообщение от anostomus Посмотреть сообщение
Попробовать поочередное включение или отключение электрооборудования в сеть, чтобы определить от чего возник потенциал.
Да.

Цитата:
Сообщение от anostomus Посмотреть сообщение
А возможно недостаточная электроизоляция погруженных в воду проводов у нового оборудования?
Что б во сразу всех аквариумах? Акваэль, конечно, косячат местами, но не до такой степени imho
Boom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2016, 22:45   #34
komrad.gorba4ew  =виктор=
Местный
 
Регистрация: 12.09.2010
Адрес: нижний новгород Приокский район,Мыза.
Возраст: 43
Сообщений: 419
Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили 82 раз(а) в 47 сообщениях
Загрузки: 0
Закачек: 0
По умолчанию

Цитата:
Что-то, безусловно, сделать необходимо (в зависимости от устройства проводки в квартире), я лишь призываю не тратить бездумно деньги.
Полностью согласен с вами.Тем более,что все это сейчас стоит немалых денег.
komrad.gorba4ew вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2016, 10:20   #35
Slava  =Вячеслав=
Местный
 
Аватар для Slava
 
Регистрация: 28.02.2012
Адрес: Н.Новгород, Сормово
Возраст: 47
Сообщений: 1,093
Сказал(а) спасибо: 149
Поблагодарили 191 раз(а) в 121 сообщениях
Загрузки: 1
Закачек: 0
По умолчанию

Цитата:
Лучше для аквы сделать отдельную ветку. Однажды, я положил пол хозяйства из-за срабатывания автомата от перегоревшей лампы накаливания )))
От перегоревшей лампы сработал автомат. выключатель, а не УЗО. По хорошему розетки и освещение должны быть запитаны от разных автоматов.
Цитата:
ДИф универсален а узо унифицировано
А поподробней? В чем разница между диф.автоматом и автом. выкл.+УЗО?

Живу в Сормовском р-не. Имхо напряжение у нас довольно стабильное. На моей памяти не сгорело не одного прибора. Вот если рассматривать деревенский дом с воздушной линией электроснабжения и системой заземления ТT, то нужно ставить и реле контроля напряжения и УЗИП. Соглашусь с
Цитата:
я лишь призываю не тратить бездумно деньги
В стандартной многоэтажке у городе, если бы начал реконструкцию электроснабжения, то остановился бы на такой схеме: вводной автомат, счетчик, УЗО на 300 мА, групповые автоматы. На розеточные группы ставил бы диф.автоматы на 30 мА. Если ставить отдельный диф.автомат на аквариумное хозяйство, то взял бы с защитой на 10 мА. Для аквариума на внешний фильтр ИБП конечно не помешает.
P.s. в этом году купил для летнего отдыха дом в деревне, так потратил довольно много времени, чтобы нарисовать рабочую схему электроснабжения дома, но при этом не переплачивать лишних денег. Прикреплю ее, может кому пригодится. Буду рад услышать конструктивные замечания к ней.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: схема.jpg
Просмотров: 0
Размер:	253.4 Кб
ID:	11970  
Slava вне форума   Ответить с цитированием
Ответ  Создать новую тему


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 
Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Тема для рыбаков Ansor Беседка 25 16.02.2012 14:45
нескромная тема анциструсов Sky-iris Сомообразные Siluriformes 47 03.04.2011 08:52
Новая тема. Pavel Работа форума 22 13.08.2010 08:44


Спонсоры форума AQANN.RU    

-->
Текущее время: 20:13. Часовой пояс GMT +4.

 

Powered by vBulletin® Version 3.8.7 Beta 1, vBadvanced CMPS Version 3.2.2. Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot, Lazek