Цитата:
Сообщение от Boom
2. домовая сеть ("провода" до ваших автоматов) не способна выдать ток, необходимый для срабатывания электромагнитного расщепителя в ваших автоматах при КЗ. Как вариант, характеристика автоматов неправильно выбрана.
|
25А? нет, Илья это бред.
Цитата:
Сообщение от Boom
3. Раньше ставили "автоматы", которые не срабатывали от КЗ, а только от "перегрева", вызванного длительной нагрузкой, превышающей номинал автомата. Они и сейчас много где стоят.
|
А вот это очень даже может быть автомат только с тепловым расцепителем, но даже если и присутствовал в нем электромагнитный расцепитель вполне мог и не сработать за давностью лет.